(2)、不规范案例:
        (a)、并行间距。
图片28.png
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:42:03 | 显示全部楼层
(2)、给水管与燃气管平行敷设间距要大于5公分;交叉敷设要大于1公分。
图片29.png

图片30.png

图片31.png

图片32.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:43:33 | 显示全部楼层
7、冷热水管埋入墙内深度,冷水管开槽深度大于管径1.2mm;热水管开槽深
     度大于管径1.5mm。 内丝弯头突出原墙面要合理,一般在贴砖前内丝弯头
     出水口要离原墙面2-2.5cm左右;要保证贴完砖后一样平,凹凸误差在
     3mm以内;卫生间冷、热水管墙面横向离地面高度冷水管30cm为宜,热水
    管45cm为宜,上热下冷间隔15公分。

(1)、冷热水管埋入墙内深度,冷水管开槽深度大于管径1.2mm;热水管开
            槽深度大于管径1.5mm。
图片33.png
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:45:34 | 显示全部楼层
(2)、内丝弯头突出原墙面要合理,在原墙面平整的前提下,一般在贴砖前
             内丝弯头出水口要离原墙面2-2.5cm左右;
图片34.png
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:47:54 | 显示全部楼层
(3)、内丝弯头要保证贴完砖后一样平,凹凸误差在3mm以内;
图片35.png

图片36.jpg


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:49:38 | 显示全部楼层
(4)、卫生间冷、热水管墙面横向离地面高度冷水管30cm为宜,热水管
            45cm为宜,上热下冷间隔15公分。

图片37.png
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:51:08 | 显示全部楼层
(5)、不规范案例:
    (a)、三项共槽。
图片38.png

图片39.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:53:23 | 显示全部楼层
8、冷、热水管出水口严格遵循左热右冷(面向水管)上热下冷原则;出水口
     做到横平竖直,冷热水出水口要保证同一水平高度,水管出水口不可放置
     在电源插座上面;

(1)、冷、热水管出水口严格遵循左热右冷(面向水管)上热下冷原则;
图片40.png

图片41.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:55:17 | 显示全部楼层
(2)、出水口做到横平竖直,冷热水出水口要保证同一水平高度。
图片42.png

图片43.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:56:53 | 显示全部楼层
(3)、水管出水口不可放置在电源插座上面。
图片44.png

图片45.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 17:50:17 | 显示全部楼层
9、混水龙头的冷、热水内丝弯头出水口,须严格执行间距尺寸15cm布置,最
      好使用联体内丝弯头管件;冷、热水内丝弯头出水口,不得横向用弯头分
      开15cm间距,不得用铜丝或钢丝、铁丝固定。

(1)、混水龙头的冷、热水内丝弯头出水口,须严格执行间距尺寸15cm布置
         ,最好使用联体内丝弯头管件。
图片46.png

图片47.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:05:31 | 显示全部楼层
(2)、冷、热水内丝弯头出水口,不得横向用弯头分开15cm间距,不得用铜
            丝或钢丝、铁丝固定。
图片48.png

图片49.jpg

图片50.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:07:00 | 显示全部楼层
(3)、用铜丝固定水管。

图片51.png
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:09:11 | 显示全部楼层
10、水管与强、弱电间距不少于15cm;水、电路施工时,严禁破坏厨房、卫
      生间、阳台等用水区域的挡水地梁。

(1)、水管与强、弱电间距不少于15cm。
图片52.png

图片53.png

图片54.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:11:04 | 显示全部楼层
(2)、水、电路施工时,严重破坏了厨房、卫生间、阳台等用水区域的挡水
            地梁。

        a、严重破坏了阳台的挡水地梁。
图片55.png

图片56.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:13:31 | 显示全部楼层
b、严重破坏了厨房、卫生间的挡水地梁
图片57.png

图片58.png

图片59.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:15:00 | 显示全部楼层
(3)、水管走地面时,需要注意保护好用水区域的挡水梁。
图片60.png
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:20:48 | 显示全部楼层
11、若有二个以上的供热系统共用的情况下(燃气热水器和电热水器等),要
      采用分项阀门控制,入户的供水管道及小区的供热水管最好在室内厨房洗
      槽下面安装进户总截止阀。
图片61.jpg

图片62.jpg


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:23:15 | 显示全部楼层
(1)、入户的供水管道及小区的供热水管最好在室内厨房洗槽下面安装进户
            总截止阀。
图片63.jpg
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:27:20 | 显示全部楼层
12、热水管走顶时,不得使用过桥,而且必须套有保温棉,防止冷凝水、水锤,
     更有利于节能。
图片64.png

图片65.png

图片66.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:28:26 | 显示全部楼层
(1)、地面冷、热水交叉。
图片67.png
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:29:29 | 显示全部楼层
(2)、不规范案例

(a)、热水管没有包保温棉。
图片68.png
公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:32:40 | 显示全部楼层
13、燃气热水器的煤气管道,不可直接埋在墙内,要事前预埋40#的PVC管做
     燃气管导管;预埋PVC管预留位置上管口要低于出水管内丝弯头10cm,下
     管口要离地面27cm左右,  预埋40PVC管两头都要用45度弯头连接;冷、
     热水管左热右冷,并排间隔18cm,离地高度1.4米,插座高度需根据燃气
    热水器的电源接口而定,基本上在1.8米左右。
图片69.jpg

图片70.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:34:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 霏凡家装监理 于 2018-4-28 11:35 编辑

(2)、后期安装效果图:有效保证了,煤气波纹管与燃气热水器的接口垂直,无漏气现象的发生。


图片71.png

图片72.png





公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

28

听众

5108

帖子

E粉明星

注册时间
2011-6-11
精华
2
QQ
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:36:54 | 显示全部楼层
14、为防止厨房洗槽下面的出水口及卫生间浴室柜下面的出水口,用常规的内
        丝弯头宜改为加长内丝弯头管件,并达到离原墙面5-8CM左右的间距。
图片73.png

图片75.png


公司地址:菱湖南路汽运公司大院内(原汽车二连);联系电话:13855665657;QQ:876338500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系合作|人才招聘|手机APP|Archiver|