本帖最后由 uplandjinjin 于 2014-10-8 21:51 编辑
下午,重点检查水路,检查标准如下:
1、管材表面无硬伤划痕,上、下水走向合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头,定位尺寸准确,右冷左热; 2、混水伐的水口距离要正确和水平,所有出水口与贴完砖后的墙体平齐,混水固定阀出水,中心间距为14.5cm,左热右冷,冷热水管要用固定的卡件控制。 3、所有出水口弯头,在瓷砖铺贴后,冷、热水内丝弯头不可突出砖面3mm,平整不歪曲,更不能凹进瓷砖的厚度里,水管固定要用管卡,不可使用铜丝或铁丝。 4、在布水路时,冷、热水管保证有10㎝以上的距离, 水管和电管之间距离不得少于30CM以上,更不得出现在同一线槽内,水管与电源、燃气管交叉间距≥50mm。 5、管路必须安装牢固,通水后不能有抖动、松脱现象,连接处无渗漏,水管上下交叉处,要用过桥弯连接,防止水管受挤压造成接头松动,出现漏水的情况。 6、在水管穿越客、餐到阳台的冷、热水管必须要从顶上走,便于以后维修(除业主特殊要求外);吊管卡间距不得大于80cm;热水管进阳台及卫生间距离较长,应采用保温措施,以利于节能。 7、燃气热水器标准排布:水管左热右冷,并排间隔18cm,离地高度1.4米,插座高度1.8米,预埋40PVC管预留位置上管口低于出水管弯头10cm,下管口离地27cm,预埋40PVC管两头都要用45度弯头连接。 8、对于厨房里的洗槽下面的水管出水口都需要离原墙面8公分左右,这样能有效避免角阀安装不到位造成汗滴等现象,以及软管暴裂后业主能及时发现,不会造成更大损失后业主才能发现。
抽查结果总体较好,但也有不足:
不应靠的太近
有交叉
有交叉
能否有最佳的处理方式呢?
|