关于卫生间等电位联结的说明情况想和大家分享:
纵观全国各地发生的卫生间电器触电伤亡事故,实在令人痛心。绝大多数人是不明其中原有的,之所以卫生间的触电事故较多,就是因为人在卫生间洗浴时,地面潮湿,整个卫生间成为了一个导体,一旦发生漏电事故,人体就很容易触电。因此,从安全角度考虑,在卫生间装修时,应该设置可靠的局部等电位联结,并与总等电位联结形成一个整体,以便发生漏电事故时,将电流导入地下,通过局部的短路切断电源,保护人体安全。 道理就是这么简单,其实,我国的《民用建筑电气设计规范》中,明确规定三星级以上旅馆的客房卫生间(带浴缸或淋浴的)、高级住宅、公寓、商业性浴池、游泳池等除设置总等电位外,还应在这些区域内设置局部等电位联结。
卫生间的局部等电位的设置也很简单,只要在装修时,把配置有浴缸、淋浴的卫生间中的配电箱的接地线、所有的浴缸、洗脸盆、上下水管、毛巾架、浴巾架、扶手等金属构件、建筑的钢筋网等金属部件用25×4的扁钢连接成一体,就可组成局部等电位联结。
那么,卫生间设置等电位联结到底有什么作用 呢?
《住宅设计规范》中第6.5.2条规定,卫生间宜做局部等电位联结。而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置。 由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服。
端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。 亲:可明白了!查一查自己家的卫生间,问一下水电师傅这一块是如何处理的或将做如何处理?切记!安全无小事,为了自己,为了家人。 上图: |