安庆E网

搜索
楼主: xujia123

[施工探讨] 我家装修遇到的怪问题,联系恒亮公司解决中,谢谢大家关注

[复制链接]

0

收听

15

听众

2万

帖子

资深E粉

注册时间
2006-12-26
精华
2

手机13966988259

QQ
 楼主| 发表于 2008-8-13 17:44:13 | 显示全部楼层
胡师傅下午带来来测压力了,在一个没有装三角阀的洗衣机龙头上测试和外表上测试确实水压都是一样的,都是0.1。请专业人士参考下。

致电自来水公司没有人理,说只管总表压力,到住户家的不管,火大中

接下来准备更换角罚试试,如果不行,只有购买增压泵了。

胡师傅在事发后处理比较及时,我还是那句话,用户是不懂这个的,出了问题肯定先找你装饰公司,因为你们是专业的。

谢谢朋友们关注。很郁闷的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-13 18:03:45 | 显示全部楼层
原帖由 阿甘设计 于 2008-8-13 14:37 发表
其实最简单的方法就是把水表处的管子断开就知道原恩了,但也有一种可能,管子太细了,

谢谢你的回贴 楼主家使用的管道是日丰1418的铝塑管 家庭装修的标配管道
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

1

听众

1863

帖子

禁止访问

注册时间
2005-9-21
精华
4

发表于 2008-8-13 18:29:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

15

听众

2万

帖子

资深E粉

注册时间
2006-12-26
精华
2

手机13966988259

QQ
 楼主| 发表于 2008-8-13 21:51:06 | 显示全部楼层
原帖由 糊涂 于 2008-8-13 18:29 发表


你这方法不可取,你使用的是静态压力,应该看实际外表流量和龙头流量是否差别很大,

最好将水表短接打开就知道了。。。。

你如果真的测出是0.1,单位是啥,KG还是MP这很重要



请糊涂老大详细解释下
不行我明天自己请卖水管的来检测下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

15

听众

2万

帖子

资深E粉

注册时间
2006-12-26
精华
2

手机13966988259

QQ
 楼主| 发表于 2008-8-13 21:59:01 | 显示全部楼层
原帖由 糊涂 于 2008-8-13 18:29 发表


你这方法不可取,你使用的是静态压力,应该看实际外表流量和龙头流量是否差别很大,

最好将水表短接打开就知道了。。。。

你如果真的测出是0.1,单位是啥,KG还是MP这很重要



实际外表流量肯定比龙头打了,当初增容时候测试的了
到底是水压问题,管道过细还是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

1

听众

1863

帖子

禁止访问

注册时间
2005-9-21
精华
4

发表于 2008-8-13 22:58:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 09:33:28 | 显示全部楼层
回糊涂
你是斑竹 在装修方面你也算的上是个专家 我们已将表接头与室内管道断开  测的压力为0.1公斤 然后再与室内管道并好待水将整个管道充满静止以后 在一水龙头处 测得的压力为0.1公斤 不知斑竹认为这种测法可行否 有一点我很郁闷 你说的这种测法为静态压力  那么你能告诉我 动态压力应该怎么测呢 看样子你在石化应该也是搞管道的
谢谢你的回贴 不过楼主又要郁闷一段时间了 直到你告诉他动态压力的测法为止
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

340

帖子

禁止访问

注册时间
2008-3-12
精华
0
QQ
发表于 2008-8-14 09:46:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 09:48:13 | 显示全部楼层
谢谢你的关注 你家搞的怎么样了
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

478

帖子

房产中介

注册时间
2007-6-2
精华
0
QQ
发表于 2008-8-14 11:50:06 | 显示全部楼层
就如恒亮装饰说的 使用的是日丰1418的铝塑管而不是PPR   不存在焊接问题 在水表去(就自来水公司测试的地方)和家里的拿掉角阀测试静态压力都是0.1 哪么管道肯定是没有问题,但大家要注意还有另外的个问题,就是管道渣滓的问题,卸掉每个出水口的龙头和角阀(一个一个来)放水冲洗管道,因为1012的管道 和2022的管道在静态下压力是一样的,不是焊接的管道,是不会堵塞的,那么我们是不是应该注意渣滓了,我还注意到LZ说洗衣机的龙头压力正常,试试吧。建议而已
单位:安庆良工橱柜衣柜厂
QQ:49376256
TEL:18055609282
QQ群:85161538
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

545

帖子

禁止访问

注册时间
2007-10-23
精华
0
QQ
发表于 2008-8-14 12:27:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

83

帖子

禁止访问

注册时间
2007-9-12
精华
0
发表于 2008-8-14 12:39:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

867

帖子

E粉明星

注册时间
2005-11-8
精华
0

永具魅力经典老哥

发表于 2008-8-14 14:07:48 | 显示全部楼层
我认为既然业主说了水增容时水压正常,那么作为装饰公司既然已经承接了这个工程,作为一个好的装饰公司,就不要计较是谁责任的问题,应该是帮助业主把这个问题解决好,公道自在人心,这样才对你的装修格言负责,这样才能在E网里留下一个好评。
    顺便说一句,我只是个人观点,也没有带攻击性语言,只是帮助LZ讨个说法。相信你一个有十年装修经验的公司,一定能处理好这个问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 14:33:20 | 显示全部楼层
回37楼
管道的渣滓肯定是没有 因为都是新管道 操作的时候 我们又十分小心
谢谢你的建议 但必要的时候可以采用你的方法  压力空气冲洗管道
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 14:34:49 | 显示全部楼层
回38楼
谢谢你的跟贴 我会配合他圆满处理好此事
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 14:43:16 | 显示全部楼层
原帖由 rfg 于 2008-8-14 12:39 发表
不管结果怎么样,对于这家装饰公司在E网说话的那种盛气凌人的口气,强烈鄙视!!!!!从头到尾我没说是谁的原因,我只是说对于装饰公司未做任何调查前就一口否定的态度十分鄙视.

不错 如你所说我说话是有点强硬 甚至可以说是盛气凌人 我价格超低(是我自愿的事)做事认认真真 却得不到业主的认可和网友的赞同 你说我能不气愤吗 换成你难道不气愤吗    我不做调查就一口否定的态度 你以为我没有根据的吗  我有十几年的施工经验 难道不知道我自己的施工质量吗  我们从不做自己没有把握的事情  一个公司 一个人对自己施工质量都没有十全的把握的话 你认为这样的公司  这样的人还能找吗    要论一个人 必须不被那些自认为行家里手的人所诓骗 却要看看他们的为人和处事  施工质量的好坏 个别某些人的言论是不足为据的 要看看他们的筋骨和脊梁
不过 话又说回来 气愤归气愤 还是会协同业主处理好此事

[ 本帖最后由 恒亮装饰 于 2008-8-15 12:42 编辑 ]
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 14:45:35 | 显示全部楼层
回40楼
谢谢你的回贴  我会协同业主处理好此事
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 15:00:31 | 显示全部楼层
  让我怎么说呢 其实没有必要说的这么太多 问题已相当明了
两处的压力都是0.1公斤 这就足以说明自来水公司进户水水压过低 还需要再争辩什么呢

顺便说下增容的问题:
何谓增容:就是增大进入单元水管道的容积 自来水公司做了吗  没有(此房为旧房 大概是90年代初的房子 此房地势为安庆至高点) 而是在原有管道上拉了一个分支管道  进入业主家 这叫增容? 这实际上是自来水公司为了方便收费而打了一个幌子而已  原先一个单元一个总表为发生超出水费的分摊而争吵的问题  我们见得少吗

LZ不是说了吗   致电自来水公司没有人理,说只管总表压力,到住户家的不管  你还真得别说 你就是拿自来水公司没办法
解决问题的最关键的办法就是:表后接入增压泵

[ 本帖最后由 恒亮装饰 于 2008-8-14 15:59 编辑 ]
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

233

帖子

禁止访问

注册时间
2008-1-10
精华
0
发表于 2008-8-14 15:08:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 15:16:28 | 显示全部楼层
原帖由 安庆红玫瑰装饰 于 2008-8-14 15:08 发表
有问题就想办法处理,没事吵个屁啊!!!!

你在三优实创混的还不错啊 就是要吵 有道是:理越吵越明   心平气和的说 他们又不懂 你说能不吵吗

[ 本帖最后由 恒亮装饰 于 2008-8-14 17:46 编辑 ]
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

15

听众

2万

帖子

资深E粉

注册时间
2006-12-26
精华
2

手机13966988259

QQ
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:31:51 | 显示全部楼层
经过多方咨询讨论,管道质量问题暂时排除

根据糊涂老大的测试方法,觉得有必须检测每个龙头和角罚,顺便清洁下管道

希望大家对事不对人

也相信恒亮公司会把质量放在第一位,协助我处理好


PS:今日到了顶楼找了住户实测,他家水比我家大到一点,另得知整栋楼全部是总水管那增压泵加压供水,觉得有必须检测下家里的每个转角和接头,下一步即将联系恒亮公司上门解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-14 17:52:26 | 显示全部楼层
回LZ
实际上我已经说的很清楚了 管道的堵塞  转角的阻挡都是不存在的 水量小就是进户水压过低既然你一直要这么做我们就这么搞 让事实来检测我说的话的正确性 这也是对我十几年施工经验的最有利的说明
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

1

听众

483

帖子

E粉明星

注册时间
2008-5-3
精华
0
发表于 2008-8-14 18:26:41 | 显示全部楼层
你家水已经增容,可以先看看水表后的流量怎么样.用日丰管接上一段,看看水的流量可是一样大..然后再接上你家的日丰管看看流量可是一样大.这样就可以看出问题了.试压只能测出日丰管本身所承受压力它不能说明问题.




据我分析有以下几的;1是增容不到位.2是日丰管弯度过多.3是管子内经过小.4是检查接头和扎伐.
个人意见只为解决问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

15

听众

2万

帖子

资深E粉

注册时间
2006-12-26
精华
2

手机13966988259

QQ
 楼主| 发表于 2008-8-14 18:55:36 | 显示全部楼层
原帖由 潘军1234 于 2008-8-14 18:26 发表
你家水已经增容,可以先看看水表后的流量怎么样.在用日丰管接上一段,看看水的流量可是一样大..然后再接上你家的日丰管看看流量可是一样大.这样就可以看出问题了.试压只能测出日丰管本身所承受压力它不能说明问题.

...



好方法,值得一试
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2008-8-15 09:22:27 | 显示全部楼层
原帖由 潘军1234 于 2008-8-14 18:26 发表
你家水已经增容,可以先看看水表后的流量怎么样.在用日丰管接上一段,看看水的流量可是一样大..然后再接上你家的日丰管看看流量可是一样大.这样就可以看出问题了.试压只能测出日丰管本身所承受压力它不能说明问题.

...
听你这么一说 我想很有必要说一说 试压和测压这两个概念
这两者有着不同的概念  试压:是指管道做好以后在没有并入主管网之前 注满水以后用压力泵对它进行加压 正常情况下我们将压力加到10公斤 禁止半小时 看压力减不减少  如果压力减少说明有可能管道出现漏水 只要10公斤压力在规定的时间内不减少 就表示管道正常  正常自来水公司的供水压力在2-5公斤
测压:是指测量自来水对管道所造成的压力 这跟血压有着相同的概念 我们先将表头与室内管道断开 测得表头处的压力为0.1公斤 然后将表头与室内管道连接好 待管道内充满水静止以后 再一水龙头处测得压力也是0.1公斤  这足以说明事实的结果

[ 本帖最后由 恒亮装饰 于 2008-8-17 08:24 编辑 ]
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系合作|人才招聘|手机APP|Archiver|

GMT+8, 2025-9-14 18:24 Powered by Discuz! X3.4

安庆E网生活网站 © 2001-2013 Comsenz Inc. ( 皖ICP备05012696号 )

安庆瑞易文化 地址:华茂1958-C7栋 联系电话:0556-5306667 联系邮箱:17779721@qq.com 互联网违法和不良信息举报电话和邮箱:0556-5306667 17779721@qq.com

皖公网安备 34080002000101号

    
快速回复 返回顶部 返回列表