安庆E网

搜索
查看: 7895|回复: 4

[施工探讨] 电工拿黄线代替红线

[复制链接]

0

收听

0

听众

65

帖子

E粉新人

注册时间
2019-9-1
精华
0
发表于 2020-6-28 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工拿黄线代替红线,会不会有问题?后来可能因为他黄线代替红线导致其它电工把总闸那里红蓝线搞反过来了,再过了一阵子玄关灯烧坏掉了。

总电闸那里最粗的红蓝线搞反,会不会导致灯烧坏?或者对其它电器有伤害?
回复

使用道具 举报

1

收听

7

听众

5021

帖子

E粉明星

注册时间
2009-11-24
精华
0

室内装饰设计QQ243160571

QQ
发表于 2020-6-29 20:23:19 | 显示全部楼层
这种接法会让家里所有灯具都带电,开关关闭状态也是带电的,后期换灯容易触电,还是调换回来吧
东盛装饰  您身边的装修专家!
地址:光彩四期烩街公寓6楼(光彩大舞台隔壁)
电话:13625565176   5200845
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

65

帖子

E粉新人

注册时间
2019-9-1
精华
0
 楼主| 发表于 2020-7-2 09:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
wjj11192226 发表于 2020-06-29 20:23
这种接法会让家里所有灯具都带电,开关关闭状态也是带电的,后期换灯容易触电,还是调换回来吧

已经调换过来了,就是怕之前对空调等大家电造成损伤。。。之前是因为有个灯烧坏了,很新的,所以找电工来看才发现的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

1

听众

2335

帖子

资深E粉

注册时间
2011-1-25
精华
7
发表于 2020-7-5 21:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
一路电路中三根线,零线为蓝色不变,接地为双色不变,那么火线是红或者黄色无所谓,有电工知识的人一眼就分别出来。本身相线也就是火线有黄,绿,红色区分。后面电工把黄色和蓝色搞反导致蓝色带火,那个电工也是不专业的。因为蓝色为零是标准。这不会对电器造成伤害,只会让灯具开关断不了火线。还有灯具烧坏也不是这个原因造成的,如果电器短路空气开关会自动断开的。许多家用电器插头是二极插头,不分零火随便插入。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3

收听

0

听众

31

帖子

E粉新人

注册时间
2019-10-28
精华
0
发表于 2020-7-6 10:50:49 | 显示全部楼层
你好,你说的情况也有,但基本上都是小公司会出现这个情况,所以我们在选装饰公司的时候千万不能图便宜,一般大公司就不会出现这个情况,我家找工长之家装的,当时在材料进场的时候,他们家有一个材料进场验收单,我们确认签字后,他们才会进行下一步施工,隐蔽工程验收的时候也是要签字验收的,所以很可靠。高进17755661114
回复 支持 反对