本帖最后由 jkk008 于 2016-12-4 20:35 编辑
前时日子,水电总算走完了,最近比较忙,一直以来就没更新日记,说真的,装修真有点累,虽然找了装修公司,但是想达到自己要求,还是要自己多跑跑吧!等回到家,也实不想花力气再来写东东了,不过宏达这次水电方师傅人不错,做的也比较好。做水电这么长时间,我也有点自己心得体会,对水电也有一些想法,写写吧,希望我的经验能让其他业主将来水电做的轻松一点。 强电:强电箱一定要买大一点,20回路是最低要求了,建议用24个回路的,否则你绝对不够用的,我就是因为只买了一个20回路的,所以有些地方只能节约了使用了。带漏电保护器空气开关就要占用你4路了,三室两厅的房子,你空调一房一台,就要占用5路,你如用中央空调还要加室外机一路,就要占用你6路了。厨房我个认为除了照明之外,插座最好是进两路,还最好有一路用4平方线,因为厨房的电器将来是最多的,而且经常同时要使用大功率电器。卫生间我认为在照明之外同样也最好是进两路线,同样的最好有一路用4平方线,因为卫生间你可能会有小厨宝和电热水器,还有浴霸,特别是即热型电热水器,一般来说都是3.5个千瓦以上了,一般来说要5.5个千瓦,有些电热水器功率更高,启动电流很大,要用6个平方的线,所以在布厨房和卫生间线时,要留足余量,我就是因为强电箱只买了20回路,造成我现在厨房和卫生间都只进了一路线(用的是4个平方)。卫生间用的电器,可以的话,尽量接到等电位,这样雷雨天气会比较安全。客厅和主卧一般来说都比较大,将来用取暖设备时功率也都比较大,所以我个人建议在插座上用4个平方进线,其它房间的插座2.5平方的线就足够了。这样卫生间、厨房、客餐厅和三个房间插座回路就需要9个回路。冰箱和家中的恒温柜因为长年使用不停机的,所以我建议单独走一路回路。照明方面,建议一定要和插座的回路完全分开,这个必须的,必须的!!!三室两厅的房子一般来说是双卫生间,厨房再加上南北阳台总共有10个地方需要照明,这些照明我建议分成3个照明回路,具体怎么分,看自己家格局了,这样插座和照明就完全分开了,基本上可以保证在电路有问题的情况下所有房间都会有一个回路可以取到电,保证老幼妇孺在家的用电可靠性。这样按我计算强电要用到23个回路,余下一个回路留做备份吧,呵呵,其实还有新风系统也需要电的哦! 弱电:弱电其实没什么好说的,买个大一点的弱电箱,进家门用的是光纤,大家一般来说只是用来上上网,在家中用两三个路由器桥接一下,全家各个地方就能全覆盖了,不用拉很多线的。电器设备基本上现在都能无线接入了,线太多,家中也难看。 水路:这个非常重要,建议大家多关心一下。我建议开发商的哪些水管还是扔了吧,我看到我这个单元最少有两个楼层从水表到房间的水管爆了维修了。别怕麻烦,装修改水路直接从水表之后改起吧。水管走顶,走地还是走墙,其实都有优缺点,我个人认为不用在意,按需走,首选走顶,不能走顶的话,或是走顶会让你将来安装设备不方便的话,走地和走墙都可以的,其实走顶,你也有很多水管还是会走墙下来的。水路我认为业主这几个方面一定自己去关注一下:1.冷水管和热水管走顶的话不可以绑在一起吊,一定要分开,过墙顶时一定要分开打眼穿管,走顶的时候吊卡最好50公分一个,在转弯接头两边20公分之内最好再加一个吊卡,热水管一定要用保温棉包好。2.不要横向开槽,水管尽量竖走,承重墙是能不开横槽就不开横槽。3.淋浴房花洒的龙头哪一定要用花洒淋浴龙头定位器(连体内丝阴螺纹弯头),这个能保证你将来花洒安装不会出现距离问题。4.马桶移位,我家移了,一开始移了1.65米,宏达吴总来我家时,发现移位过长,在图纸上移位1.65米没感觉,但是完工之后实地一看太长了,总不能在家用个马桶还要小心翼翼吧,最后我只好重新改了卫生间的布局,下水管全部重走,非常非常麻烦,马桶基本回到原位,现在只是前移了20公分,卫生间布局难看一点就难看一点吧!好用最重要! 5.另外如家中要装储水式热水器,一定要看看自己墙是不是空心砖砌的,如是的,空心砖受力是不足的,时间长了,可能会承受不住热水器的重量,让装修公司用红砖给重新处理一下,这个还谢谢宏达甘总的提醒。
|