水部分的验收方法\步骤 打压试验 在打压前一定要将冷、热水管串联成一个回路,这样才能检查到所有的供水管,在打压时,要加压到10个压力,也就是十 公斤,三十分钟后 压力表显示为0,95,正常,为什么会丢0.05个压力呢?是因为我们的水管中本来就有空气。 打压时间过长,又会省伤水管自身的内部结构,造成水管伸张和收缩力下降。 等电位联结端子盒 关 于开发商预留在卫生间的等电位联结端子盒是否可用的问题,我想谈谈个人的上些看法,因为,业主在物业办法交房手续时,开发商没有提供给业主这方面的隐蔽工程资料和图片,或者是建筑质检站等相关权威门部提供的有关证明,所以,装饰公司在装修中只能废弃,重新把卫生间电路的接地线路引到配电箱的进户地线里,这 已是装饰界默认的规定了。 如果我们把等电位联结端子盒做这静电接地保护,不失为是一个好的思路,也就是说:从等电位联结端子盒接一根地线连到 卫生间湿区的花洒出水口的铜管上,防瞬态过电压,构成各自的等电位体,从而保护人身安全。 水路施工作业规范的检查 1、管材表面无硬伤划痕,上、下水走向合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头,定位尺寸准确,右冷左热; 2、混水伐的水口距离要正确和水平,所有出水口与贴完砖后的墙体平齐,混水固定阀出水 口中心间距为14.5cm,左热右冷,冷热水管要用固定的卡件控制。 3、 所有出水口弯头,在瓷砖铺贴后,冷、热水内丝弯头不可突出砖面3mm,平整不歪曲,更不能凹进瓷砖的厚度里,水管固定要用管卡,不可使用铜丝或铁丝。 4、在布水路时,冷、热水管保证有10㎝以上的距离, 水管和电管之间距离不得少于30CM以上,更不得出现在同一线槽内,水管与电源、燃气管交叉间距≥50mm。 5、管路必须安装牢固,通水后不能有抖动、松脱现象,连接处无渗漏 ,水管上下交叉处,要用过桥弯连接,防止水管受挤压造成接头松动,出现漏水的情况。 6、在水管穿越客、餐到阳台的冷、热水管必须要从顶上走,便于以后维修(除业主特殊要求外);吊管卡间距不得大于80cm;热水管进阳台及卫生间距离较长,应采用保温措施,以利于节能。 7、燃气热水器标准排布:水管左热右冷,并排间隔18cm,离地高度1.4米,插座高度1.8米,预埋40PVC管预留位置上管口低于出水管弯头10cm,下管口离地27cm,预埋40PVC管两头都要用45度弯头连接。 8、对于厨房里的洗槽下面的水管出水口都需要离原墙面8公分左右,这样能有效避免角阀安装不到位造成汗滴等现象,以及软管暴裂后业主能及时发现,不会造成更大损失后业主才能发现。 排水施工作业规范的检查 1、落水管的管壁要厚,人站到管上不易变形,PVC管的材质要抗老化。 2、对于排水口的要求,若改造和增加地漏、浴室柜墙排等管道时,排水口和墙、地面拐弯处必须用45度管弯连接。排水管都要做通水试验。 3、有洗衣机、拖把池、洗衣池的下水与地漏共用一个主排水口时,一定要考虑返水现象
|