小二今天为大家带来了最新的验房成果,有正在装修朋友没有?赶紧来看看你家的房子质量咋样哈!




配电箱内出现应该保持6个及以上独立之路。如:厨房、卫生间、普插、柜机、挂机、照明等。

配电箱内出现应该保持6个及以上独立之路。如:厨房、卫生间、普插、柜机、挂机、照明等。

卫生间的照明和插座共用一个分线盒(错误)

卫生间的照明和插座共用一个分线盒(错误)

动力线套管内应保留60%的空余量,有利于散热及维修时抽换线。正常情况下套线管内不超过3根线,此处套线管内 ...

动力线套管内应保留60%的空余量,有利于散热及维修时抽换线。正常情况下套线管内不超过3根线,此处套线管内 ...

厨房内的插座支路与开关支路共用一根套线管错误。

厨房内的插座支路与开关支路共用一根套线管错误。

厨房内小锅炉的插座电源线在配电箱内接入了卫生间断路器(错误)。维修时容易让人产生误判而导致触电

厨房内小锅炉的插座电源线在配电箱内接入了卫生间断路器(错误)。维修时容易让人产生误判而导致触电

水泥块掩盖了什么安全隐患

水泥块掩盖了什么安全隐患

掀开水泥盖后发现了裸线。验房好似专业的工兵排雷,如排雷不尽后果严重。

掀开水泥盖后发现了裸线。验房好似专业的工兵排雷,如排雷不尽后果严重。

各个分支必须独立套管布线,才能确保隐蔽的线路后期能够抽换线检修。此处,采用了分叉布线(严重的低级错误 ...

各个分支必须独立套管布线,才能确保隐蔽的线路后期能够抽换线检修。此处,采用了分叉布线(严重的低级错误 ...

给水管与配件颜色不一致,说明管子与配件不是同一品牌。

给水管与配件颜色不一致,说明管子与配件不是同一品牌。

给水管布设应自然摆放,不能强行扭曲。强行扭曲的给水管易产生疲劳伤,缩短管件寿命。

给水管布设应自然摆放,不能强行扭曲。强行扭曲的给水管易产生疲劳伤,缩短管件寿命。

内丝水嘴出墙深浅不一致时,安装混合龙头易产生渗水隐患。

内丝水嘴出墙深浅不一致时,安装混合龙头易产生渗水隐患。

等电位端子箱盖内已接入PE线,非常正确。这一点千万不能忽略。它是救命线啊!

等电位端子箱盖内已接入PE线,非常正确。这一点千万不能忽略。它是救命线啊!

顶面素浆层容易起壳脱落,装修时建议铲除。

顶面素浆层容易起壳脱落,装修时建议铲除。

窗框外侧应采用耐候胶密封严实。此处 ,墙体与窗框能看见贯穿缝

窗框外侧应采用耐候胶密封严实。此处 ,墙体与窗框能看见贯穿缝
回复

使用道具 举报

4

收听

4

听众

1318

帖子

E粉明星

注册时间
2013-3-21
精华
0
发表于 2013-10-9 09:48:46 | 显示全部楼层
{:soso__10169062262133571330_1:}
装房子,买家具,就上一号家居网-yes!TEL:18605565320 QQ:806416356  诚信为本!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

1

听众

601

帖子

E粉明星

注册时间
2013-9-27
精华
0
QQ
发表于 2013-10-9 09:49:08 | 显示全部楼层
验房的时候什么都不懂 随便看看就过去了 现在才发现阳台那边上下都有点不平
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

165

帖子

禁止访问

注册时间
2013-3-21
精华
0
发表于 2013-10-9 09:49:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系合作|人才招聘|手机APP|Archiver|

GMT+8, 2025-9-14 03:44 Powered by Discuz! X3.4

安庆E网生活网站 © 2001-2013 Comsenz Inc. ( 皖ICP备05012696号 )

安庆瑞易文化 地址:华茂1958-C7栋 联系电话:0556-5306667 联系邮箱:17779721@qq.com 互联网违法和不良信息举报电话和邮箱:0556-5306667 17779721@qq.com

皖公网安备 34080002000101号

    
快速回复 返回顶部 返回列表