 楼主| 发表于 2011-9-21 21:05:55 | 显示全部楼层
周末舒怡有活动,要订很多材料,花银子呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

4

听众

517

帖子

禁止访问

注册时间
2011-1-26
精华
0
发表于 2011-9-22 19:03:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-9-22 20:13:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 baijianxin 于 2011-9-22 20:14 编辑

水管壁厚.jpg

材料.jpg

伟星水管.jpg

冷热水管材料今天进场,发几张图片给大家看看,伟星管材的质量如何
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-9-22 20:16:02 | 显示全部楼层
第二张图片看工地是不是有些乱,我也打电话给王工说了,要求每天下班前把工地整理一下,真正体现出星艺公司的管理水平。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-9-22 20:27:21 | 显示全部楼层
开槽的进度比较慢,主要是因为浴室柜和热水器还没订下来,最终要到明天核定所有的尺寸,开槽的师傅手脚很麻利,辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

收听

7

听众

3219

帖子

E粉明星

注册时间
2009-10-21
精华
0
QQ
发表于 2011-9-27 14:43:20 | 显示全部楼层
低 调 奢 华,品 味 生 活
爱家装饰地址:吾悦广场B-1801-1802室
爱家装饰电话: 15856537787微信
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

收听

7

听众

2078

帖子

E粉明星

注册时间
2010-6-22
精华
1
发表于 2011-9-29 07:26:50 | 显示全部楼层
看看不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

1

听众

139

帖子

禁止访问

注册时间
2007-6-21
精华
0
发表于 2011-9-29 12:05:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-4 21:39:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 baijianxin 于 2011-10-4 21:40 编辑

10.jpg

9.jpg

8.jpg

6.jpg

7.jpg

5.jpg

4.jpg

3.jpg

1.jpg

水电隐蔽工程验收,传一些图片给各位TX,欢迎专家点评:
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-4 21:44:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 baijianxin 于 2011-10-4 21:45 编辑

施工水电的小刘师傅,小帅哥
11.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

1

听众

930

帖子

E粉明星

注册时间
2011-3-25
精华
0
发表于 2011-10-4 22:35:50 | 显示全部楼层
baijianxin 发表于 2011-10-4 21:39
水电隐蔽工程验收,传一些图片给各位TX,欢迎专家点评:

提两点不大规范的地方:1、墙面横向开槽不应超过50cm,会降低墙面强度;2、水路电路不得不交叉的时候水路应该放在电路的下面。趁着放假,真正的专家不在,我来冒充下,呵呵
解决问题的最高境界是不出现问题!不考验人品!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

2

听众

303

帖子

禁止访问

注册时间
2009-5-1
精华
0
发表于 2011-10-5 12:54:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-5 14:23:37 | 显示全部楼层
斯宝亚创热水器 发表于 2011-10-5 12:54
冷水做两个截止阀?不懂。

第二个阀门是供阳台拖把池的,方便停水,增加了一个冷水阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-5 21:34:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 baijianxin 于 2011-10-5 21:35 编辑

QQ截图未命名.jpg

5.jpg

4.jpg

3.jpg

2.jpg

1.jpg

再上一些图片,多提些意见。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-5 21:38:51 | 显示全部楼层
海东山 发表于 2011-10-4 22:35
提两点不大规范的地方:1、墙面横向开槽不应超过50cm,会降低墙面强度;2、水路电路不得不交叉的时候水路 ...

关于水电管线交叉的问题,确实很纠结,按理说在设计管路时就应尽量避免水电管线交叉,但实际上又很难避免,水下电上,是否会增加两个泄漏点,不知国家装饰规范怎么要求,请海大师指点一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1646

帖子

E粉明星

注册时间
2008-2-29
精华
1
发表于 2011-10-5 22:30:22 | 显示全部楼层
baijianxin 发表于 2011-10-5 21:38
关于水电管线交叉的问题,确实很纠结,按理说在设计管路时就应尽量避免水电管线交叉,但实际上又很难避免 ...

LZ图片细节不多,整体线路走向不能很明确。但从这些局部的图看了星艺的水电施工,说实话——实在让人很失望。并没有让大家看到大公司所应有的规范操作。
除了墙面横向开槽问题,还有个比较罕见的一处,图中线管中居然有个三通,那管中会有接头吗???
50.jpg
另外一个小问题,下图中的马桶进水放在了马桶的右侧,记忆中似乎这个进水都是左侧的。不知道LZ在马桶选择上是否有特殊的考虑。
51.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

3

收听

71

听众

1万

帖子

超级版主

注册时间
2004-12-8
精华
281

情多累美人

公益义工

QQ
发表于 2011-10-5 23:28:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 易随飞 于 2011-10-5 23:28 编辑

广东星艺装饰室内电施工标准
1、电路改造施工前必须先放样,由业主、设计师到现场确认后,按照公司的规定先打好预算由业主签字确认方能施工。

  2、配线时,相线(L)颜色宜用红色,控制线用黄色、绿色,零线(N)颜色宜用蓝或黑色(每套房只能使用其中一件),保护地线(PE)宜用黄、绿双色线。

  3、普通照明、普通插座用2.5平方毫米线,空调、厨房、蒸汽房等G插座用4.0平方及以上毫米线,其他大功率用的电器必须按相应的规定配线。

  4、保护地线的线径必须与相线、零线相对应(4.0平方毫米以内包括4.0平方毫米)。

  5、线路配管,配线施工及电器,灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

  6、工程竣工时应履行验收手续,并及时绘制电路改造管路图。

  二、主要材料质量要求:

  1、电器、电料的规格型号应符合公司要求及国家规定电器产品标准的有关规定。

  三、施工要点:

  1、同一回路,电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过6根,电线总截面积(包括绝缘皮)不应超过管内截面积的百分之四十。

  2、电源线与弱电不得穿入同一根管,不能共一个底盒或互经底盒,以防发生电干扰。

  3、电线与暖气、热气、煤气管之间的平行距离不应小于300毫米,交叉距离不应小于100毫米。

  4、布线时,所有用电的电器必须布设保护地线,同时保护地线要做接地处理。

  5、当吊灯自重在3公斤及以上应直接用膨胀螺丝或支架安装在原结构梁上或楼板上,然后将灯具固定在后置件上。灯具严禁直接安装在木质结构上。

  6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平高度上,高差应小于5毫米。

  7、电源插座底边距地面完成面宜为300毫米至350毫米。开关底板边距地面完成面宜为400毫米。

  出线口的方向朝下安装,埋墙管的中间出现可使用直角等径三通。

  8、铺设好的电线、讯号线、电话线等都必须进行检测,再进行埋封线管。

  9、埋封线管时,先将原线管槽充分湿润,采用的水泥砂必须符合封建要求,表面须用荡板抹平。

  10、铺设好的管路,必须提交一份标准的管路改造图。

曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人……℡易随飞ooO…………18955600753
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

收听

71

听众

1万

帖子

超级版主

注册时间
2004-12-8
精华
281

情多累美人

公益义工

QQ
发表于 2011-10-5 23:35:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 易随飞 于 2011-10-5 23:49 编辑

看起来星艺布线局部有些细节问题可能没有把握好。
现在施工中也有很多人认为横向开槽会影响承重墙的构造;其实墙壁的内粉层有的很厚,而且也有很多不是承重墙,这种破坏承重论略显牵强。其实主要还是可以根据开关或插座的位置来判断线管的走向,避免以后误伤线管。但是凡事也不能死板教条,因地制宜才是变通之道。实际情况下,装饰公司的施工队不横向开槽的话工程量就要增加了,那这多了的工是算到客户头上还是施工队头上? 所以只能说尽量减少横向开槽,看照片主要是这一面墙横向开槽过长,但是地面上已经开了两道槽。如果把墙面这一段另走,要增加不少工程量。

曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人……℡易随飞ooO…………18955600753
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2011-10-6 12:18:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 恒亮装饰 于 2011-10-6 17:28 编辑
baijianxin 发表于 2011-10-5 21:34
再上一些图片,多提些意见。


从图片上看,星艺水电的施工很是一般。不仅有施工工艺的问题,还有布线的技术问题。不是海先生在前面先说,我是万万不敢言的。呵呵~~~~~  说出来不是诋毁,是提醒,共同进步。
客餐厅和卧室效果图表现是否美式乡村风格一说不加评论。
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-6 21:47:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 baijianxin 于 2011-10-6 22:15 编辑
海明月 发表于 2011-10-5 22:30
LZ图片细节不多,整体线路走向不能很明确。但从这些局部的图看了星艺的水电施工,说实话——实在让人很失 ...


感谢海大师指点,第一张图片回忆了一下,应该是环绕音响的音频线,不知为什么没有单独套管,第二张图片可能看的角度不对,水阀的位置是在座便器的左边。
补一张图片,可能看得更清楚一些。
马桶1.jpg

说明一下,木箱子就是马桶的位置,是星艺在装修过程中使用的临时马桶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-6 21:50:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 baijianxin 于 2011-10-6 22:16 编辑

另外,再发一些水电图片供大家点评。
1.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

8.jpg

2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-6 21:55:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 baijianxin 于 2011-10-6 21:56 编辑

再补两张,关于水电交叉的处理方法,海大师怎么看?
10.jpg

9.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

311

帖子

E粉新星

注册时间
2006-3-8
精华
0

 楼主| 发表于 2011-10-6 22:12:18 | 显示全部楼层
另外请教个问题,大家装修时, 吊顶木龙骨是否做防火处理,怎样做的呢?最好能传些图片学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1646

帖子

E粉明星

注册时间
2008-2-29
精华
1
发表于 2011-10-6 22:28:01 | 显示全部楼层
baijianxin 发表于 2011-10-6 21:47
感谢海大师指点,第一张图片回忆了一下,应该是环绕音响的音频线,不知为什么没有单独套管,第二张图片 ...

面对墙壁方向,LZ的座便器上水还是在右边啊。一般所见座便器进水口左边居多,所以提醒LZ挑选座便器时要选右侧进水口的了。不然下面需要一根比较长的进水软管才能连接哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1646

帖子

E粉明星

注册时间
2008-2-29
精华
1
发表于 2011-10-6 23:22:24 | 显示全部楼层
baijianxin 发表于 2011-10-6 21:55
再补两张,关于水电交叉的处理方法,海大师怎么看?

现在大家都会在阳台上设置水龙头,所以水电交叉的问题是在所难免的。但装饰公司在施工中还是应该遵循应有的施工规范进行操作才是一个负责任的企业行为。