一般来说地面是需要开槽敷设线管的,如果你家的找平层很厚的话,就可以不开槽。要不然以后找平层会开裂的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

4

帖子

E粉新人

注册时间
2013-6-8
精华
0
发表于 2013-10-20 13:25:32 | 显示全部楼层
就线管的走法,我具体的来讲一讲。因为电线套管属于暗敷设在地坪内,以后是看不到的。所以直线距离最短的线路就是线管的最佳走法。安庆很多装潢公司的水电工,把线管都走得横平竖直。所有的线管开槽都走在一起。目的只有一个,为了好看,让人看起来舒服。殊不知这样施工带来的错误,第一浪费材料,第二横平竖直走法会有很多的直角弯,给以后需要重新换线带来很大的隐患。几乎是换不了线的。在水电施工规范中禁止多直角弯的线路。第三很多线管平行走在一起,管与管之间没有一点距离。以后找平层会出现裂缝。影响地面铺砖的施工质量。所以,请各给装潢的水电师傅,不要追求美观。而给施工带来质量隐患。

点评

你说的根本就一外行说的话!穿线管正规走法就应该横平竖直,而且强电与弱电和水管不小于50CM的间距(交叉除外)。如果按你说的可以直拉的话,那以后你凭什么给人家维修?还有人家在墙上钉个东西还怎么钉?  发表于 2013-12-18 20:32
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

149

帖子

禁止发言

注册时间
2013-9-13
精华
0
QQ
发表于 2013-10-21 09:22:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

135

帖子

禁止访问

注册时间
2010-11-29
精华
0
发表于 2013-10-23 10:25:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

18

帖子

禁止访问

注册时间
2013-10-18
精华
0
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:36:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

18

帖子

禁止访问

注册时间
2013-10-18
精华
0
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:42:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

18

帖子

禁止访问

注册时间
2013-10-18
精华
0
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:43:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

255

帖子

E粉新星

注册时间
2008-8-29
精华
0
发表于 2013-10-24 09:19:13 | 显示全部楼层
应该像彩电线路板那样的排线才最合理最科学。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

255

帖子

E粉新星

注册时间
2008-8-29
精华
0
发表于 2013-10-24 09:26:28 | 显示全部楼层
      请问各位懂行的师傅,我家装潢我想两步走:第一步先将水、电、隔墙和地平搞好,第二部等半年后再细装璜,这样不知是否好?谢谢!

点评

可以,但第二步装修要结合前期水电安装的布局进行  发表于 2013-12-18 20:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

32

帖子

禁止发言

注册时间
2013-9-19
精华
0
QQ
发表于 2013-10-24 09:32:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

149

帖子

禁止发言

注册时间
2013-9-13
精华
0
QQ
发表于 2013-10-24 10:47:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

10

帖子

禁止访问

注册时间
2013-9-14
精华
0
发表于 2013-10-24 15:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

58

帖子

禁止访问

注册时间
2013-11-2
精华
0
发表于 2013-11-3 11:52:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

295

帖子

E粉新星

注册时间
2012-4-9
精华
1
发表于 2013-11-25 14:29:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 越输越糊涂 于 2013-11-25 14:32 编辑

      家庭装修中,电路施工的基本原则:

      基本原则之一就是线槽横平竖直,这没有任何疑问。如果一定要要高标准严要求的话,对老式砖混结构的住房而言,国家规范中不允许开横槽,因为横槽会破坏墙体的承力结构,对框架结构的住房,非承重墙面不存在这个问题;

      基本原则之二就是能走顶则不走墙,能走墙则不走地,顶和墙都不能走的特殊情况下走地;

      ......

      能更换损坏电线就必须使用冷弯穿线管。
      
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

收听

0

听众

211

帖子

认证商家

注册时间
2013-7-24
精华
0
发表于 2013-11-28 10:38:19 | 显示全部楼层
小气公司典型的节省材料!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

收听

0

听众

211

帖子

认证商家

注册时间
2013-7-24
精华
0
发表于 2013-11-28 11:27:34 | 显示全部楼层
长乐之福 发表于 2013-10-20 13:25
就线管的走法,我具体的来讲一讲。因为电线套管属于暗敷设在地坪内,以后是看不到的。所以直线距离最短的线 ...

真不知道你是真不懂还是装不懂!接下来我将对你的观点一一反驳:首先你也说了电线套管属于暗铺在地坪看不到的,正是由于看不到所以不能以两点之间距离最短来拉线、这样只会横七竖八给以后线路的诊断带来不必要的麻烦,就说卫生间墙壁上钉个晾毛巾杆或者热水器墙面打孔固定,你要是横七竖八的乱拉到时候打孔你都不知道底下有没有线路!还有那个墙面、比如壁挂空调的插座下面笔直向下至地面肯定有线管、而按你的两点之间距离最短的话,那么整面墙都是斜拉线谁都不知道拉线具体位置、到时候挂个画都把线管打通了!还有你说为了好看浪费材料!你认为人家装修公司不想利益最大化!人家公司才不会为了取悦业主做好看还没用处的事情呢!而是规范不允属这么做、你说的换线其实你那么两点之间最短的方法才不好换线呢!现在的横平竖直直角的地方都是经过冷弯处理有了一定的弧度、单股铜芯线拉起来不会像直角那样容易卡住!第三你说很多线管平行走在一起管跟管之间没有距离、这个或许在某些电工师傅这么干过、但其实正规施工管与管平行而且管与管之间有着0.5公分到1公分的距离并且有管卡固定、找平砂浆很容易融入进去而不至于发生裂缝!所以你该好好思考一下你的观点、不知道你是不是干这行的不懂规范尽瞎说!!!记得上次在论坛里有个人跟你说的一模一样不知道是不是你!      说真的要是全部按照规范了、那么将要比现有的跟严格、第一不允许开横槽 、不过对于现在框架以及框剪结构的房子来说问题不大、还好现在的墙体都不承重、仅仅承受本身重量,第二 是能走顶则不走墙,能走墙则不走地,顶和墙都不能走的特殊情况下走地 、说实话这都是为了线路出现问题比较容易处理作出的规定、走顶造价高、而且除了厨房和卫生间最好走顶外、其实其他也没必要走顶除非你自己非要走顶、一般装修公司都走地的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

1

听众

87

帖子

E粉新人

注册时间
2014-2-22
精华
0
QQ
发表于 2014-2-22 23:15:57 | 显示全部楼层
看上去很不规范!
JOMOO九牧厨卫全球网络直销
QQ:200882278
电话:13225707622
店铺地址:doushifeihu.taobao.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

1

听众

87

帖子

E粉新人

注册时间
2014-2-22
精华
0
QQ
发表于 2014-2-22 23:49:32 | 显示全部楼层
JOMOO九牧厨卫全球网络直销
QQ:200882278
电话:13225707622
店铺地址:doushifeihu.taobao.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

1

听众

87

帖子

E粉新人

注册时间
2014-2-22
精华
0
QQ
发表于 2014-2-22 23:50:24 | 显示全部楼层
JOMOO九牧厨卫全球网络直销
QQ:200882278
电话:13225707622
店铺地址:doushifeihu.taobao.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

1

听众

87

帖子

E粉新人

注册时间
2014-2-22
精华
0
QQ
发表于 2014-2-22 23:51:06 | 显示全部楼层
JOMOO九牧厨卫全球网络直销
QQ:200882278
电话:13225707622
店铺地址:doushifeihu.taobao.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

1

听众

87

帖子

E粉新人

注册时间
2014-2-22
精华
0
QQ
发表于 2014-2-22 23:51:39 | 显示全部楼层
JOMOO九牧厨卫全球网络直销
QQ:200882278
电话:13225707622
店铺地址:doushifeihu.taobao.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

1

听众

87

帖子

E粉新人

注册时间
2014-2-22
精华
0
QQ
发表于 2014-2-22 23:52:37 | 显示全部楼层
JOMOO九牧厨卫全球网络直销
QQ:200882278
电话:13225707622
店铺地址:doushifeihu.taobao.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系合作|人才招聘|手机APP|Archiver|

GMT+8, 2025-9-13 18:57 Powered by Discuz! X3.4

安庆E网生活网站 © 2001-2013 Comsenz Inc. ( 皖ICP备05012696号 )

安庆瑞易文化 地址:华茂1958-C7栋 联系电话:0556-5306667 联系邮箱:17779721@qq.com 互联网违法和不良信息举报电话和邮箱:0556-5306667 17779721@qq.com

皖公网安备 34080002000101号

    
快速回复 返回顶部 返回列表